帶電作業中等電位作業進入電場的方法 |
時間: 2022-06-16 16:32 瀏覽: |
帶電作業中等電位作業進入電場的方法本篇介紹等電位作業進入電場的方法。通過作業方式的介紹,掌握沿絕緣軟梯進入和沿耐張絕緣子串進入的等電位帶電作業進入電場的方法。以下內容還涉及吊梯法進入、沿平行梯進入等電位的進入電場方法。沿絕緣軟梯進入電場的方法:所需工具:絕緣軟梯及軟梯架一套;絕緣操作桿一副;絕緣傳遞繩及跟斗滑車一套;絕緣繩一條。操作程序: 1. 塔上作業電工攜帶絕緣繩登塔至橫擔上,在地面輔助電工的配合下將絕緣操作桿傳至塔上。 2. 塔上作業電工使用絕緣操作桿將穿有絕緣繩的跟斗滑車掛到導線上,地面輔助電工使用絕緣跟斗滑車及絕緣傳遞繩將絕緣軟梯提升至導線位置,并在橫擔作業電工的配合下將軟梯掛好。等電位電工攀登軟梯進入電場。 安全注意事項: 1. 等電位電工攀登軟梯過程中,應使用高空保護繩。進入電位時,應首先系好安全帶。 2. 絕緣軟梯懸掛要可靠,應有防止軟梯架脫掛的措施。 3. 橫擔上作業電工與帶電體應按照《國家電網公司電力安全工作規程》規定的安全距離;所用絕緣操作桿的有效絕緣長度應按照《國家電網公司電力安全工作規程》規定的長度。 沿耐張絕緣子串進入電場的方法:沿耐張絕緣子串進入電場的方法,適用于220kV及以上線路,一般多用330kV及以上線路,220kV線路受限制較多,主要須考慮組合間隙是否合格。 所需工具:絕緣傳遞繩一條、絕緣操作桿及零值絕緣子檢測儀一臺。 操作程序: 1. 等電位電工攜帶絕緣傳遞繩至橫擔上后,地面輔助人員將絕緣操作桿及零值絕緣子檢測儀傳至塔上。 2. 等電位電工使用零值絕緣子檢測儀檢測絕緣子,檢測結果應滿足規程的要求,方能沿耐張絕緣子串進入電場。 3. 等電位電工系好高空保護繩,兩腳踩在雙串絕緣子的一串上,兩手扶在另一串上。手腳并進,一片一片地在絕緣子串上移動,且左手和左腳與右手和右腳間只能跨接三片絕緣子。 安全注意事項: 1. 沿絕緣子串進入電場前,必須對耐張瓷質絕緣子進行檢測,檢測結果應滿足規程的要求。 2. 等電位電工所穿屏蔽服必須經試驗合格后方可使用,且各部位應可靠連接。 3. 由于沿耐張絕緣子串進入電場同樣有組合間隙的要求,故該方法只適用于220kV以上電壓等級輸電線路的耐張絕緣子串上。 4. 等電位電工在移動過程中,必須始終使用高空保護繩。 絕緣吊梯和絕緣平梯進入等電位電場絕緣吊梯(籃)進入直線塔電場的方法:此方法適用于500kV及以上線路的直線塔進入電場(330kV部分塔型可參照使用)。所需工具:絕緣吊梯(籃)及二~二絕緣滑車組一套;高空保護繩一條;絕緣吊繩二條;電位轉移桿一套;絕緣傳遞繩及絕緣單滑車一套。 操作程序: 1. 塔上作業電工攜帶絕緣傳遞繩登塔至橫擔適當位置掛好傳遞繩,并在地面輔助電工的配合下將所用工具傳至塔上。 2. 等電位電工上塔后,在塔上作業電工的配合下,同時將承載絕緣吊梯(籃)的二~二滑車組固定在橫擔上,量好絕緣吊繩的長度并將吊點固定好。 3. 地面輔助電工使二~二滑車組尾繩受力,待等電位電工系上保護繩進入吊梯(籃)并坐好后,在監護人的指揮下,緩緩放松二~二滑車組尾繩,將等電位電工送至導線上等電位。 如下圖所示如果使用電位轉移桿進入電位,則在放松二~二滑車組尾繩時,應在等電位電工距導線1.0m左右的距離時暫停一下,申請進入電位,得到指令后,等電位電工將電位轉移桿接好后再將其送至導線上。 安全注意事項: 1. 桿塔上作業人員應穿試驗合格的靜電服或屏蔽服,并始終保持與帶電體保持安全距離。 2. 等電位電工進入電場的組合間隙必須滿足4.0m以上的距離,所穿屏蔽服必須經試驗合格后方能使用,且各部位應可靠連接。 絕緣平梯進入等電位電場帶單作業方法:此方法適用于110kV及以上線路的直線、耐張塔進入電場。尤其對110~220kV線路最為適用(330kV部分塔型可參照使用)。 所需工具:絕緣平梯,髙空保護繩一條,絕緣吊繩一條,絕緣滑車繩套一條。 操作程序: 1. 地電位電工得到許可后攜帶傳遞繩登到桿塔橫擔掛點處,選擇適當位置系好安全帶和防護繩,將傳遞繩滑車掛在橫擔適當位置。 2. 等電位電工登塔至作業點,選擇適當位置系好安全帶和防護繩。 3. 地面輔助工將絕緣平梯傳至作業橫擔,由地電位電工和等電位電工配合將絕緣平梯端掛在導線側適當位置,另一側固定在塔身適當位置。 4. 等電位電工系好安全后備保護繩,沿平梯行至距離金屬帶電部分0.5m處暫停,得到工作負責人許可后進入電場。 安全注意事項: 1. 等電位工進入等電位過程中,應保持安規規定以上組合間隙安全距離。 2. 等電位工在移動過程中擺幅不宜過大。 天津會一自動化科技有限公司專業從事于自動化系統集成以及高低壓配電柜的研發、設計和裝配一站式服務;本公司生產的PLC控制柜、電控柜、變頻柜等控制柜獲得多個專利和榮譽稱號。 |
上一篇:低壓變頻器如何選型?低壓變頻器選型方法 下一篇:電流互感器的作用原理及型號識別方法 |